方法一:首先设定F094=1,然后改变成ALM模式,显示“0.–”。然后按RESET键,则可重新恢复到出厂设定值。
方法二:设定F094=1后,连接RST(复位)端子到DCM端子。则变频器将会执行复位动作,可重新恢复到出厂设定值。
2、F40这个参数决定运行频率的输入来源
F040=0 由F000的数值设定
F040=1 由模拟信号0~10V输入VI设定
F040=2 由模拟信号4~20mA输入CI设定
F040=8 直接由操作键盘的输入设定
F040=25 键盘电位器设定
F040=40 由PID输出设定
3、电动机参数设置
F009 转矩提升设定,设定范围:0~6%
F010 电机额定频率,设定范围:0.50~650.00Hz
F011 电机额定电压,设定范围:30~100%
4、上限平率和下限频率设置
F015 上限频率设定范围:0.50~650.00Hz
F016 下限频率设定范围:0.00~650.00Hz
5、F030 停机方式设置
F031=1 F039=1
6、F052 电机极数设定范围:2~12极
F053 齿轮比例设定范围:0~100%
F052及F053设定值用来做转速rpm(F058)的计算。
rpm=(120*输出频率(F057)/电机极数(F052)*齿轮比例(F053)%
7、F055= 3
F067= 1
F089 VI端子输入最低值0~ 1023
F090 VI端子输入最高值0~ 1023
8、F095= 1
INVT变频器的按键设置参数有如下步骤:
1. 进入参数设置模式:在变频器待机状态下,按住“复位键”(RST)不放,直到LED显示屏上出现E.0之后松开手。
2. 进入按键设置模式:按下“功能键”(FUNC),直到显示屏上出现“F0”为止。
3. 进行按键设置:使用方向键进行选择,使用“确认键”(ENTER)进行确认。参数设置完成后,按下“功能键”退出按键设置模式即可。
需要注意的是,INVT变频器的按键设置参数可能会因为不同的型号而有所变化,需要按照使用说明书进行具体操作。另外,建议在进行按键设置参数前,最好先备份一份当前的默认参数设置,以免误操作导致参数丢失或出现故障。
一、invt变频器参数设置步骤?
设置invt变频器参数,准备好invt变频器,连续按下invt变频器上的向上的箭头按键,使invt变频器屏幕上的数字增加,当invt变频器屏幕上数字为76的时候松开向上的箭头按键;具体的操作步骤如下:
1、准备好invt变频器。
2、连续按下invt变频器上的向上的箭头按键,使invt变频器屏幕上的数字增加。3、当invt变频器屏幕上数字为76的时候松开向上的箭头按键。
4、长按invt变频器菜单键3秒以上,invt变频器屏幕归零。
5、按一下invt变频器确定按键,invt变频器屏幕出现end就设置完成了。
然后按RESET键,则可重新恢复到出厂设定值。